Bobgrin, регулятор вставляется в то, что на последнем фото, коробка квадратная, корпус регулятора дыру не закрывает .
rwrom67, двойная розетка проём закрывает.
по третьему фото должен стоять терморегулятор теплого пола _________________ Каждая проходящая минута — это еще один шанс всё изменить
по первым двум могу помочь
насчёт третьего - ранее никогда не имел дела с терморегуляторами, тут, как говориться, надо смотреть на месте, вероятнее всего без замены плитки ну никак
rwrom67
Анамовские розетки одного размера, что одиночная, что двойная! У низ запас по бокам большой, а вот сверху и снизу маловато будет!
Львёнка
А вот плитку на 3-ем фото, где должен стоять регулятор ТП, в таком случае придётся всё-таки менять, раз корпус регулятора не закрывает дыру в плитке!
Есть ещё один вариант, заменить подрозетник под регулятор ТП, а при установке регулятора подложить под него декоративную "подкладку" (уж не помню как она называется, раньше их под выключатели ставили, чтоб стенки не пачкались!), она закроет щель между плиткой и корпусом регулятора ТП. Ну или что-то в этом роде! _________________
Хм.. а мы Лезардовские розетки во все комнаты купили... По дизайну понравились, двойная померила дыру закрывает...
Bobgrin, декоративная подкладка это вариант в принципе не плохой _________________ Каждая проходящая минута — это еще один шанс всё изменить
Хм.. а мы Лезардовские розетки во все комнаты купили... По дизайну понравились, двойная померила дыру закрывает...
Bobgrin, декоративная подкладка это вариант в принципе не плохой
Простой круглый подрозетник идёт диаметром 68 мм (посадочная часть), у анамовского подрозетника ширина меньше (не помню сколько, лень в машину идти) поэтому круглый подрозетник может не пройти через дырку в плитках вместо "КМ-1", правда есть ещё и круглые подрозетники диаметром 62 мм (насколько помню), они также подходят для обычных розеток. Может придётся в плитках вырез увеличить, чтоб круглый подрозетник прошёл (если конечно плитки не снимать)! _________________
Ребят, а сколько ориентировочно будет стоить поставить эти розетки не ломая плитку? Вынуть коробки, поменять, но желательно не менять плитку, ну не хочется ее трогать...Только сделали вроде... _________________ Каждая проходящая минута — это еще один шанс всё изменить
учитывая, что работа разовая - примерно 500 руб за три точки
если бы делали полностью ванную - тогда бы 50 руб - поставить подразетник и 50 руб - поставить розетку
abs
Магазины "Биком" (на перекрёстке Н.Вирты+Пролетарская и на Студенецкой, где "Стройцентр-К"), на Чеховских базах электротоваров вроде были (но туда редко захожу). _________________
На всякий случай добавлю свои три копейки. Я как-то устранял подобную проблему. Работа конечно ювелирная. Плитку не трогал. Аккуратно выколупал подрозетник и вмазал нормальный новый, но уже заподлицо с плиткой - на затирку соответствующего цвета. Все лишнее затиркой замазалось, усадку и трещины она не дает. После чего спокойно поставил розетку.