23 Мар, Пятница, 15:30, 2012постоянная ссылка> Заголовок сообщения: Автомат защиты на кондиционеры ФОТО
Подскажите, поставил четыре кондиционера MDV серии R (мощность трех 7-к по 1080, 9-ки - 1550). Смотри вложение. У меня в натяжном потолке четыре провода сечением 2,5 объединены в один большой, который выведен в щиток на площадке. Вопрос в том, какая мощность автомата нужна, чтобы при одновременной работе всех его не "вырубало", а также при замыкании не произошел пожар, т.к. он не сработал бы из-за чрезмерного запаса по мощности?
Да там разложено, но автоматы защиты указаны отдельно на каждый кондиционер (10 А на 7-ку, и 16 А на 9-ку), а если один на все четыре, почему лучьше 32А, не слишком большой запас ?
oxotnik-t
Я что вам не реальные написал советы, устанавливайте на 32А и даже можно на 40А, на 25А слишком слаб и через короткое время будет постоянно выбивать. _________________ Иду, но никак не дойду!
Alex23
Я понял, что нужно 25А или 32А. Так-то я согласен, но просто пишут, что если большой запас по мощности (32 А против необходимых 21,7А), то есть возможность того, что при замыкании автомат не сработает должным образом. Что скажите по этому поводу? Еще у меня стоит узо на 40А, на нем уже автоматы на 25А, 16А и 16А, которые стоят на квартиру, не будет ли он перегружен?
Да ставьте на 25 А и не парьтесь. А если вы все в квартире на полную врубите, то узо вышибет. Лимит мощности выделенный на квартиру у вас одни кондиционеры съедают. А если таких в подъезде еще и много, то придется еще вставки часто менять.
oxotnik-t
рассчитывать нужно по сечению "большого" провода, который выходит в щиток в подъезде, при КЗ выбьет почти любой автомат, а вот выдержит ли провод ток потребления одновременно включённых всех кондиционеров? Ваши кондиционеры потребляют почти 22А, так что автомат на 25А должен выдержать, главное, чтоб "большой" провод был сечением не менее 3х2.5 кв.мм., если сечение провода 3х4 кв.мм., то можно и на 32А поставить, дольше прослужит.
Кстати в щитке у вас всё-таки УЗО стоит или дифавтомат на 40А? В УЗО нет защиты от КЗ и перегрузки, только от утечки! А стояковые фазы какого сечения и металла? _________________
Провода от четерех кондиционеров идут медные сечением 2,5, потом они соединяются в распаечной коробке, от которой идет в щиток один медный провод сечением 4 кв. мм.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Bobgrin
Стоит УЗО на 40А
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Основная делема теперь ставить либо 25А, либо 32А. Да еще, на комнаты стоят автоматы фирмы EKF, модель BA 47-63, мощностью С25, С16, С16, желательно брать такой же фирмы или это не принципиально?
Также пишут про то, что нужно подбирать номинал автомата к сечению кабеля, иначе, если кабель не расчитан на определенный номинал, то это приведет к его разрушению и, соответвенно, пожару. К проводам 2,5 кв. мм - автомат 20-25А, 4 кв. мм. - автомат 32-40А. Так вот, мне нужно брать за ориентир провода, идущие у меня от кондиционеров до распаечной коробки сечением 2,5, или провод от распаечной коробки в щиток сечением 4 кв.мм ???
А еще, мои три автомата стоят "в середине", то есть с обоих сторон автоматы защиты других квартир. Слышал где-то про селективность, то есть сначала должен стоять автомат большего номинала и далее по низходящей 25А, 16А ?. Так ли это, то есть надо раздвигать автоматы, чтобы на кондиционеры стоял первым?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Кто-нибудь этим занимается, сколько стоит, желательно с допуском к таким видам работ и гарантией