oxotnik-t
Исписал 500 страниц


Репутация: 27    

Зарегистрирован: 16.05.2010
Сообщения: 892


Сообщение23 Мар, Пятница, 15:30, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Автомат защиты на кондиционеры ФОТО Ответить с цитатой

Подскажите, поставил четыре кондиционера MDV серии R (мощность трех 7-к по 1080, 9-ки - 1550). Смотри вложение. У меня в натяжном потолке четыре провода сечением 2,5 объединены в один большой, который выведен в щиток на площадке. Вопрос в том, какая мощность автомата нужна, чтобы при одновременной работе всех его не "вырубало", а также при замыкании не произошел пожар, т.к. он не сработал бы из-за чрезмерного запаса по мощности?


connects2010.pdf
 Описание:

Скачать
 Имя файла:  connects2010.pdf
 Размер файла:  351.43 KB
 Скачано:  84 раз(а)



Последний раз редактировалось: oxotnik-t (25 Мар, Воскресенье, 16:17, 2012), всего редактировалось 3 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex23
Исписал 500 страниц


Репутация: 27    

Зарегистрирован: 02.03.2010
Сообщения: 729
Откуда: Сказал бы, да не культурно.

Сообщение23 Мар, Пятница, 15:39, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Считайте из расчета 1кВт мощности 4,54А.
В вашем случае 21,7А, по идее нужен автоматический выключатель на 25А, я бы поставил на 32А.

Добавлено спустя 2 минуты:

Кстати в вашем вложении все разложено по полочкам Laughing

_________________
Иду, но никак не дойду!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxotnik-t
Исписал 500 страниц


Репутация: 27    

Зарегистрирован: 16.05.2010
Сообщения: 892


Сообщение23 Мар, Пятница, 15:51, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да там разложено, но автоматы защиты указаны отдельно на каждый кондиционер (10 А на 7-ку, и 16 А на 9-ку), а если один на все четыре, почему лучьше 32А, не слишком большой запас ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DmitryLS
Делаю успехи в разговорном жанре


Предупреждения: 1 (Бан)
Репутация: -76    

Зарегистрирован: 28.12.2010
Сообщения: 162


Сообщение23 Мар, Пятница, 17:04, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oxotnik-t, а лучше было бы их от разных фаз питать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxotnik-t
Исписал 500 страниц


Репутация: 27    

Зарегистрирован: 16.05.2010
Сообщения: 892


Сообщение23 Мар, Пятница, 17:22, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уже все сделано, переделать не так просто

Добавлено спустя 54 секунды:

Нужны реальные советы - какой автомат поставить Question Question
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vernadski
Делаю успехи в разговорном жанре


Репутация: 23    

Зарегистрирован: 29.01.2010
Сообщения: 134
Откуда: Москва

Сообщение23 Мар, Пятница, 19:25, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

25 А
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex23
Исписал 500 страниц


Репутация: 27    

Зарегистрирован: 02.03.2010
Сообщения: 729
Откуда: Сказал бы, да не культурно.

Сообщение23 Мар, Пятница, 21:13, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oxotnik-t
Я что вам не реальные написал советы, устанавливайте на 32А и даже можно на 40А, на 25А слишком слаб и через короткое время будет постоянно выбивать.

_________________
Иду, но никак не дойду!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxotnik-t
Исписал 500 страниц


Репутация: 27    

Зарегистрирован: 16.05.2010
Сообщения: 892


Сообщение24 Мар, Суббота, 10:00, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Alex23
Я понял, что нужно 25А или 32А. Так-то я согласен, но просто пишут, что если большой запас по мощности (32 А против необходимых 21,7А), то есть возможность того, что при замыкании автомат не сработает должным образом. Что скажите по этому поводу? Еще у меня стоит узо на 40А, на нем уже автоматы на 25А, 16А и 16А, которые стоят на квартиру, не будет ли он перегружен?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IRIS-450
Делаю успехи в разговорном жанре


Репутация: 12    

Зарегистрирован: 19.09.2011
Сообщения: 173


Сообщение24 Мар, Суббота, 18:30, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой

oxotnik-t писал(а):
Что скажите по этому поводу?

Автомат защищает линию (провода)
Хоть 100 А. При КЗ все равно сработает.
А чтоб линия не вышла из строя.... Для того и номинал автомата подбирается.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vernadski
Делаю успехи в разговорном жанре


Репутация: 23    

Зарегистрирован: 29.01.2010
Сообщения: 134
Откуда: Москва

Сообщение24 Мар, Суббота, 19:00, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

чем вас не устраивает 25А
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryLS
Делаю успехи в разговорном жанре


Предупреждения: 1 (Бан)
Репутация: -76    

Зарегистрирован: 28.12.2010
Сообщения: 162


Сообщение24 Мар, Суббота, 19:30, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да ставьте на 25 А и не парьтесь. А если вы все в квартире на полную врубите, то узо вышибет. Лимит мощности выделенный на квартиру у вас одни кондиционеры съедают. А если таких в подъезде еще и много, то придется еще вставки часто менять.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vernadski
Делаю успехи в разговорном жанре


Репутация: 23    

Зарегистрирован: 29.01.2010
Сообщения: 134
Откуда: Москва

Сообщение24 Мар, Суббота, 19:41, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

в любом случае надо соблюдать селективность,.Ставить, выше чем в щитовой нет необходимости.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobgrin
Восточный льстец


Репутация: 170    

Зарегистрирован: 08.12.2008
Сообщения: 2604


Сообщение24 Мар, Суббота, 19:53, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oxotnik-t
рассчитывать нужно по сечению "большого" провода, который выходит в щиток в подъезде, при КЗ выбьет почти любой автомат, а вот выдержит ли провод ток потребления одновременно включённых всех кондиционеров? Ваши кондиционеры потребляют почти 22А, так что автомат на 25А должен выдержать, главное, чтоб "большой" провод был сечением не менее 3х2.5 кв.мм., если сечение провода 3х4 кв.мм., то можно и на 32А поставить, дольше прослужит.
Кстати в щитке у вас всё-таки УЗО стоит или дифавтомат на 40А? В УЗО нет защиты от КЗ и перегрузки, только от утечки! А стояковые фазы какого сечения и металла?

_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгоряН
От 200 и выше...


Репутация: 59    

Зарегистрирован: 07.06.2010
Сообщения: 250
Откуда: Тамбов

Сообщение24 Мар, Суббота, 23:09, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Alex23 писал(а):
я бы поставил на 32А.

А провода нынче принято игнорировать?

_________________
Всё сказанное мною здесь не может быть использовано против меня.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IRIS-450
Делаю успехи в разговорном жанре


Репутация: 12    

Зарегистрирован: 19.09.2011
Сообщения: 173


Сообщение25 Мар, Воскресенье, 09:13, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

DmitryLS писал(а):
А если вы все в квартире на полную врубите, то узо вышибет


Bobgrin писал(а):
В УЗО нет защиты от КЗ и перегрузки, только от утечки!


Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oxotnik-t
Исписал 500 страниц


Репутация: 27    

Зарегистрирован: 16.05.2010
Сообщения: 892


Сообщение25 Мар, Воскресенье, 10:30, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Провода от четерех кондиционеров идут медные сечением 2,5, потом они соединяются в распаечной коробке, от которой идет в щиток один медный провод сечением 4 кв. мм.

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

Bobgrin
Стоит УЗО на 40А

Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:

Основная делема теперь ставить либо 25А, либо 32А. Да еще, на комнаты стоят автоматы фирмы EKF, модель BA 47-63, мощностью С25, С16, С16, желательно брать такой же фирмы или это не принципиально?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IRIS-450
Делаю успехи в разговорном жанре


Репутация: 12    

Зарегистрирован: 19.09.2011
Сообщения: 173


Сообщение25 Мар, Воскресенье, 10:56, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oxotnik-t писал(а):
не принципиально

Главное чтоб на динрейку встали.
Ставьте на 32 (а такие есть?). И спите спокойно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oxotnik-t
Исписал 500 страниц


Репутация: 27    

Зарегистрирован: 16.05.2010
Сообщения: 892


Сообщение25 Мар, Воскресенье, 10:59, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Также пишут про то, что нужно подбирать номинал автомата к сечению кабеля, иначе, если кабель не расчитан на определенный номинал, то это приведет к его разрушению и, соответвенно, пожару. К проводам 2,5 кв. мм - автомат 20-25А, 4 кв. мм. - автомат 32-40А. Так вот, мне нужно брать за ориентир провода, идущие у меня от кондиционеров до распаечной коробки сечением 2,5, или провод от распаечной коробки в щиток сечением 4 кв.мм ???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IRIS-450
Делаю успехи в разговорном жанре


Репутация: 12    

Зарегистрирован: 19.09.2011
Сообщения: 173


Сообщение25 Мар, Воскресенье, 11:09, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

[quote="oxotnik-t"]провод от распаечной коробки в щиток сечением 4 кв.мм
От щитка .
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oxotnik-t
Исписал 500 страниц


Репутация: 27    

Зарегистрирован: 16.05.2010
Сообщения: 892


Сообщение25 Мар, Воскресенье, 11:19, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А еще, мои три автомата стоят "в середине", то есть с обоих сторон автоматы защиты других квартир. Слышал где-то про селективность, то есть сначала должен стоять автомат большего номинала и далее по низходящей 25А, 16А ?. Так ли это, то есть надо раздвигать автоматы, чтобы на кондиционеры стоял первым?

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

Кто-нибудь этим занимается, сколько стоит, желательно с допуском к таким видам работ и гарантией
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail