Вопрос про насыщение трансформатора
|
|
Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
Hamburger Адепт
Репутация: 38
Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 409
|
07 Май, Понедельник, 23:05, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: Вопрос про насыщение трансформатора |
|
|
Салют, господа самодельщики!
Вопрос такой: можно ли ввести трансформатор в насыщение перегрузкой вторичной обмотки. И какие вообще последствия могут быть от перегрузки? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Cry Baby Тысяча пройдена
Репутация: 146
Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 1196 Откуда: Тамбов
|
08 Май, Вторник, 15:20, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
Насыщение сердечника трансформатора и перегрузка трансформатора - явления разного порядка. Соответственно, перегрузка вторичной обмотки не приведёт к насыщению сердечника. Хотя, при перегрузке, тоже ничего хорошего не получится. Будет вонь! А то и дым... _________________ ab alio exspectes, altĕri quod fecĕris |
|
Вернуться к началу |
|
|
Hamburger Адепт
Репутация: 38
Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 409
|
08 Май, Вторник, 18:56, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
Ну про дым и вонь я и так знаю. Больше интересует какие последствия будут для домашней электросети?
ЗЫ Просто подстраховаться решил. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ДядюшкаУУХ Восточный льстец
Репутация: 130
Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 3133 Откуда: Тамбов
|
08 Май, Вторник, 20:03, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
Если сетевой транс в насыщении будет работать, то по большому счету ничего не будет(помех вроде больше д.б.), если звуковой подрежется диапазон снизу.
http://tubeamplifier.narod.ru/mess122.htm _________________ Помогу с ремонт акустики, LP вертушки, лампового усилителя.
Let’em keep it, turn up the music! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Hamburger Адепт
Репутация: 38
Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 409
|
08 Май, Вторник, 20:17, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
ДядюшкаУУХ
А про перегрузку что скажете? Транс сетевой. |
|
Вернуться к началу |
|
|
ДядюшкаУУХ Восточный льстец
Репутация: 130
Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 3133 Откуда: Тамбов
|
08 Май, Вторник, 20:45, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
Amir-aka писал(а): | А про перегрузку что |
В смысле? если сетевой транс работает с перегрузкой?
Cry Baby писал(а): | Будет вонь! А то и дым... |
Если не очень сильно, просто греться. Кстати, трансформаторы практически всей выпускаемой сейчас аппаратуры из-за экономии производителя постоянно работают с перегрузкой, хотя-бы небольшой. _________________ Помогу с ремонт акустики, LP вертушки, лампового усилителя.
Let’em keep it, turn up the music! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Hamburger Адепт
Репутация: 38
Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 409
|
08 Май, Вторник, 20:55, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
ДядюшкаУУХ писал(а): | Amir-aka писал(а): | А про перегрузку что |
В смысле? если сетевой транс работает с перегрузкой? |
Да.
И какие последствия будет иметь подключение в качестве сглаживающих двух конденсаторов по 1 Ф к тору на 120 Ватт (2 вторички по 22В х 2,5А)? |
|
Вернуться к началу |
|
|
ДядюшкаУУХ Восточный льстец
Репутация: 130
Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 3133 Откуда: Тамбов
|
08 Май, Вторник, 21:07, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
После выпрямителя? _________________ Помогу с ремонт акустики, LP вертушки, лампового усилителя.
Let’em keep it, turn up the music! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Cry Baby Тысяча пройдена
Репутация: 146
Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 1196 Откуда: Тамбов
|
08 Май, Вторник, 21:10, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
Насыщение сердечника трансформатора приводит к резкому току покоя первичной обмотки. От нагрузки во вторичных обмотках это никак не зависит. Зависимость тока покоя (тока намагничивания) от напряжения на обмотке нелинейная, и в какой-то момент обмотка трансформатора превращается в кусок провода. Такое бывает, если количество витков первичной обмотки не соответствует напряжению на ней. Конечно, в этом нет ничего страшного - если сеть защищена автоматическим выключателем или предохранителем. Ну а если нет - случится небольшое возгорание... _________________ ab alio exspectes, altĕri quod fecĕris |
|
Вернуться к началу |
|
|
Hamburger Адепт
Репутация: 38
Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 409
|
08 Май, Вторник, 21:13, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
ДядюшкаУУХ писал(а): | После выпрямителя? |
Само собой |
|
Вернуться к началу |
|
|
Cry Baby Тысяча пройдена
Репутация: 146
Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 1196 Откуда: Тамбов
|
08 Май, Вторник, 21:14, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
Amir-aka писал(а): | И какие последствия будет иметь подключение в качестве сглаживающих двух конденсаторов по 1 Ф к тору на 120 Ватт (2 вторички по 22В х 2,5А)? |
Ничего страшного, главное предохранитель поставить побольше))))
А если серьёзно, то на такие (даже меньшие ёмкости) ставят схемы плавного заряда конденсаторов.
З.Ы. А зачем такая чудовищная ёмкость?! _________________ ab alio exspectes, altĕri quod fecĕris |
|
Вернуться к началу |
|
|
ДядюшкаУУХ Восточный льстец
Репутация: 130
Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 3133 Откуда: Тамбов
|
08 Май, Вторник, 21:25, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
Amir-aka писал(а): | Само собой |
будет осцилограмма как на рис. 010 http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?p=4089988#4089988
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Короче, не стоит жмодиться с количеством витков на вольт, а мотать согласно расчета.
Cry Baby писал(а): | А зачем такая чудовищная ёмкость?! |
Что бы забыть, а потом через полчасика зацепить выводы отверткой и до утра глотать валидол)))
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Если правильно мыслю будет БП на УНЧ, при увеличении ёмкости увеличится энергия, которую одномоментно может отдать БП в схему при НЧ сигнале большой амплитуды, а 1Ф это от автозвука осталось (только там, если не подводит память ставится 1Ф на 1кВт потребляемой мощности, или для "эстетической законченности" особенно если конденсатор с индикатором)
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Cry Baby писал(а): | ставят схемы плавного заряда конденсаторов |
Потому, что "сопротивление" конденсатора обратно пропорционально ёмкости. И в момент зарядки большой конденсатор "хапнет" большой ток. _________________ Помогу с ремонт акустики, LP вертушки, лампового усилителя.
Let’em keep it, turn up the music! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Hamburger Адепт
Репутация: 38
Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 409
|
08 Май, Вторник, 21:56, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
Cry Baby писал(а): |
З.Ы. А зачем такая чудовищная ёмкость?! |
Да просто для одного человека рассчитал тор вышеупомянутый, а он предложил заюзать эти кондеры и питать две тда7294 )))
Вот мне и стало интересно мнение опытных людей о том что из этого получится. В принципе, для себя ничего нового не открыл, хотя думал что что-то узнаю... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Партнеры tamboff.ru
Добавить свой логотип! |
|
|
|
|
|
|
|