Сообщение10 Июл, Среда, 12:19, 2019   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

kauk писал(а):
а оно надо? контур заземления сомнительный там, а PEN на деле и не pen может быть,

kauk писал(а):
ну можно считать и этот,

Тогда каким боком этот колхоз к TN-C-S. Ты PE где брать будешь? Если PE от "зарытого капота" Т-Т в чистом виде.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kauk
Восточный льстец


Репутация: 1662    

Зарегистрирован: 17.12.2007
Сообщения: 26591


Сообщение10 Июл, Среда, 13:22, 2019   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Bomb68 писал(а):
Т-Т в чистом виде.

ну тут оно и есть, точнее я еще не определился) я думал ты в общем спрашиваешь, а не про этот конкретный щит

Добавлено спустя 9 часов 31 минуту 10 секунд:

не ну ДКС-ный ящик все-таки клевый, ТДМ наверняка дешевка, косящая под нормальный, хорошо немного переплатил и взял путевый
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kauk
Восточный льстец


Репутация: 1662    

Зарегистрирован: 17.12.2007
Сообщения: 26591


Сообщение16 Июл, Вторник, 12:27, 2019   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

да уж, почитал про меандр, это жесть конечно)
а у меня 3 вара и 3 узм-51м лежат в коробочках, выпуск конца 2016-го вроде, хз будут ли работать, видимо надо поставить их в собираемый щиток, а в давно собранный заказать новатековские 260
https://teslael.ru/catalog/novatek_elektro/rn_260t_odnofaznoe_rele_napryazheniya_tok_nagruzki_63a/

https://teslael.ru/ интересные новости)

так лучше?)



2019-07-15 20-22-50.JPG
 Описание:
 Размер файла:  1.62 MB
 Просмотрено:  17 раз(а)

2019-07-15 20-22-50.JPG


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванильный додик
Восточный льстец


Репутация: 2510    

Зарегистрирован: 25.01.2012
Сообщения: 27965
Откуда: Страна Эльфов

Сообщение16 Июл, Вторник, 12:59, 2019   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

прекрасно.
_________________
Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kauk
Восточный льстец


Репутация: 1662    

Зарегистрирован: 17.12.2007
Сообщения: 26591


Сообщение16 Июл, Вторник, 13:06, 2019   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

никто не знает, что аварийка обязана сделать бесплатно? если щиток изношен, опечатанная аппаратура работает нестабильно, требуется замена всего и вся - по идее ж они бесплатно должны приехать, открутить старый кабель, прикрутить новый? а по логике даже два раза приехать, сначала обесточить, ибо под напругой ничего не поменяешь, а потом после замены ящика приехать подключить обратно, если подводящий кабель не меняется

Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

Ванильный додик
только сдается мне не отрубит 40А автомат них, не придет от соседей столько тока, тогда смысл рвать PEN им?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванильный додик
Восточный льстец


Репутация: 2510    

Зарегистрирован: 25.01.2012
Сообщения: 27965
Откуда: Страна Эльфов

Сообщение23 Июл, Вторник, 11:03, 2019   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

kauk
подкинь телефон подрядной организации.
на одного набрел, оказался мывамперезвонителем.
ТУ есть.

_________________
Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kauk
Восточный льстец


Репутация: 1662    

Зарегистрирован: 17.12.2007
Сообщения: 26591


Сообщение23 Июл, Вторник, 11:05, 2019   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ванильный додик писал(а):
подкинь телефон подрядной организации

каво? зачем тебе? или проект нужен?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kauk
Восточный льстец


Репутация: 1662    

Зарегистрирован: 17.12.2007
Сообщения: 26591


Сообщение25 Июл, Четверг, 16:03, 2019   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

5я или 6я итерация дала такой результат и пока не спешит меняться, маринуется) не до него пока, ниче не надо подвинуть, местами поменять? внизу справа место зарезервировано для разрядников, а что, а вдруг, тут уже имеющееся древнее подключение, новых ТУ не давали, этих девайсов нет, но может для себя когда-то поставлю

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

вся модулька поднимется на 30мм на динрейки, на монтажке останется гзш, pe и нулевая с пластиковыми боксами



2019-07-19 08-32-35.JPG
 Описание:
 Размер файла:  1.84 MB
 Просмотрено:  10 раз(а)

2019-07-19 08-32-35.JPG


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kauk
Восточный льстец


Репутация: 1662    

Зарегистрирован: 17.12.2007
Сообщения: 26591


Сообщение29 Июл, Понедельник, 10:53, 2019   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

контрацептивы штопанные из электросетей подъезжали на вышке своей, старпер предпенсионный типа главнюк в бригаде из трех рыл, увидели кабель авк и начали ныть что сип мы не монтируем, давай нам апв, у тебя тут сип висит, надо непременно обкаточную машинку, еще орет васек колхозный, начальничку позвонили, тот тоже пропищал что сип они не монтируют, вот просто не монтируют, без объяснения причин, попробуй договориться с бригадой контрацептивов... гнилая структурка, заточенная на мзду, ничего не умеющие никчемыши способны только колхозную болтающуюся соплескрутку нехерачить, коих там и так 3 штуки было, причем на фазе... просто тупо крючок согнут из кабеля....
в общем были посланы гниды, пришлось везти лестницу и делать самому, зато теперь нормальный безопасный кабель, без соплей, гайки правда не удалось оторвать у зажимов, ну я особо и не старался, думаю и так неплохой контакт, зажим мелковат, рукой трудно удержать, чтобы приложить еще большее усилие, но там уже на грани отрыва, если что подтяну потом

cs-cs в тему пишет
Цитата:
Почему я их люто ненавижу? Вот почему:

Ты сталкиваешься с ужасно дибильной бюрократической машиной электросетей, которым насрать на все современные стандарты, насрать на современную грамотную модульку, красивые автоматы, силовые шины, распределительные блоки, на степень защиты IP уличных щитов. Им важно только одно: чтобы не воровали. Из-за этого они вынуждают делать такую ХЕРНЮ, что хочется биться головой об стенку и плакать. Или пойти и всех их дрыном поколотить.

Из тебя начинают тянуть денег и ставить палки в колёса, чтобы их вытянуть. Например, у некоторых сетей собрать щиток в корпусе ИЭК из двух автоматов ABB SH200L и счётчика и подключить его стоит 80 тыр по работе (!!). За это ты получаешь дерьмо. Если ты делаешь щиток более грамотно, но свой — то начинают придираться к каждой мелочи.

По-идиотски заводят СИП в эти самые ВРУ. На степень защиты IP всем насрать с высокой колокольни. СИП (который стоек к излучению солнца, но горючий), одевают в серые пластиковые трубы (которые не стойки к солнечному свету) и при помощи куска серой гофры (которая тоже не стойка к солнечному свету) заводят в наш щит. Иногда без кабельных сальников вообще. Серая гофра со временем разушается нахрен. Зато пункт ПУЭ «кабели, идущие на высоте ниже чем 1,5 метра, должны иметь механическую защиту», который, скорее всего, к воздушным линиям (к которым относится СИП) не применим, соблюдается.

К сожалению, ВРУ — это чаще всего тупые бумаги под копирку. Те же ТУ, которые мне иногда шлют, написаны так, что их можно трактовать как кому нравится. Например, там пишут про «устройство ограничения мощности», а варианта его три: счётчик с ограничением мощности, отдельный ограничитель мощности или вообще вводной автомат на нужный номинал. В итоге простое ВРУ вида «ящик, счётик, автомат» превращается в бумаги и переписку ни о чём. При этом найти кого-то, кто за это отвечает и узнать один раз всё точно не получается. Никто ни за что не отвечает.



2019-07-28 11-21-25.JPG
 Описание:
 Размер файла:  2.4 MB
 Просмотрено:  5 раз(а)

2019-07-28 11-21-25.JPG



2019-07-28 11-20-42.JPG
 Описание:
 Размер файла:  2.37 MB
 Просмотрено:  8 раз(а)

2019-07-28 11-20-42.JPG



2019-07-28 11-20-14.JPG
 Описание:
 Размер файла:  3.34 MB
 Просмотрено:  7 раз(а)

2019-07-28 11-20-14.JPG


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kauk
Восточный льстец


Репутация: 1662    

Зарегистрирован: 17.12.2007
Сообщения: 26591


Сообщение04 Окт, Пятница, 09:04, 2019   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

дособирал, вводной щиток версия 2.0)


2019-10-02 08-25-29.JPG
 Описание:
 Размер файла:  1.6 MB
 Просмотрено:  28 раз(а)

2019-10-02 08-25-29.JPG



2019-10-01 21-48-16.JPG
 Описание:
 Размер файла:  1.76 MB
 Просмотрено:  8 раз(а)

2019-10-01 21-48-16.JPG



2019-10-01 20-36-08.JPG
 Описание:
 Размер файла:  1.88 MB
 Просмотрено:  5 раз(а)

2019-10-01 20-36-08.JPG


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Партнеры tamboff.ru



Добавить свой логотип!
 
Все новости тамбовских компаний

Новости tmb.news
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов tamboff.ru -> Автомобили и мото в Тамбове Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6

Страница 6 из 6

 
Перейти: