Нужна помощь электрика

На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов tamboff.ru -> Строительство, ремонт, обустройство дома, мебель в Тамбове
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
муха Лида
Знаток "дза"


Репутация: 245    

Зарегистрирован: 09.04.2016
Сообщения: 1612


Сообщение29 Июн, Среда, 23:06, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Нужна помощь электрика Ответить с цитатой

Есть:
- проект со схемой эл.щита;
- Ящик, счетчик, ОИН, автомат;
Надо:
- сказать какой провод купить для объединения всего этого;
- объединить согласно схеме.
Скока денег будет стоить?
Мы тут у нас не электрики, мы - радисты Rolling Eyes

_________________
Каменный век закончился не потому, что в мире кончились камни
(с)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДядюшкаУУХ
Восточный льстец


Репутация: 130    

Зарегистрирован: 09.11.2011
Сообщения: 3133
Откуда: Тамбов

Сообщение30 Июн, Четверг, 10:28, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

муха Лида
По идее в проекте д.б. указана расчётная нагрузка - от неё сечение провода.
муха Лида писал(а):
Скока денег будет стоить?

Сообщите, когда выяснится - любопытно, какие сейчас расценки.
Если никто не возьмётся из за малого объёма или удивят ценой - можно посмотреть.

_________________
Помогу с ремонт акустики, LP вертушки, лампового усилителя.
Let’em keep it, turn up the music!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванильный додик
Восточный льстец


Репутация: 2510    

Зарегистрирован: 25.01.2012
Сообщения: 27965
Откуда: Страна Эльфов

Сообщение01 Июл, Пятница, 12:06, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

До кухни тащите ПВ3-10 в гофре.
Далее все на ПВ3-6.
Я последовательный и непримиримый приверженец одиночных 6квадратных многожильных проводов с лужеными концами. Тепловизор не обманешь. После пары часов сварки линию конечно видно, но все в пределах нормы.

_________________
Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лига Мастеров Тамбов
От 200 и выше...


Репутация: 43    

Зарегистрирован: 17.12.2013
Сообщения: 229
Откуда: Тамбов

Сообщение01 Июл, Пятница, 12:45, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

муха Лида
чтобы что-то сказать, нужно как минимум проект ваш увидеть и нагрузку посчитать

_________________
89158899777
Ремонт и отделка
Мы Вконтакте
Мы на YouTube
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Ванильный додик
Восточный льстец


Репутация: 2510    

Зарегистрирован: 25.01.2012
Сообщения: 27965
Откуда: Страна Эльфов

Сообщение01 Июл, Пятница, 13:40, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

5 кВт на фазу в любой точке бунгала.
Запомни эту цифру. Среднее эмпирическое.
И вспоминай почаще. Особенно когда юзер не понимает что ему нужно.

_________________
Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лига Мастеров Тамбов
От 200 и выше...


Репутация: 43    

Зарегистрирован: 17.12.2013
Сообщения: 229
Откуда: Тамбов

Сообщение02 Июл, Суббота, 16:09, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ванильный додик писал(а):
5 кВт на фазу в любой точке бунгала.
Запомни эту цифру. Среднее эмпирическое.
И вспоминай почаще. Особенно когда юзер не понимает что ему нужно.

не каждый пользователь в состоянии потратить столько денег на свое бунгало при таком расчете. 5 кВт мы в 16А розетках коммутировать бум?
Им узнать сколько стоит РЭКовский ПВ3-10, уже некоторые за сердце хватаются Laughing

_________________
89158899777
Ремонт и отделка
Мы Вконтакте
Мы на YouTube
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ДядюшкаУУХ
Восточный льстец


Репутация: 130    

Зарегистрирован: 09.11.2011
Сообщения: 3133
Откуда: Тамбов

Сообщение02 Июл, Суббота, 16:30, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ванильный додик писал(а):
До кухни тащите ПВ3-10 в гофре.
Далее все на ПВ3-6.

Если до конечной точки тот же провод - терпения установщику розеток и т.п.

_________________
Помогу с ремонт акустики, LP вертушки, лампового усилителя.
Let’em keep it, turn up the music!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванильный додик
Восточный льстец


Репутация: 2510    

Зарегистрирован: 25.01.2012
Сообщения: 27965
Откуда: Страна Эльфов

Сообщение02 Июл, Суббота, 17:03, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот сегодня весь мат собрал.
Керхер 3,4 кВт затыкается и квакает от малейшей просадки на даче. А грязевая фреза вообще не стартует.
Проводья честные 2,5.
Мне работать нать, а не считать нагрузки. Rolling Eyes
ДядюшкаУУХ писал(а):
терпения установщику розеток

Макель и вессен устанавливаются весело и задорно. Делишь хвост пополам на вилочку, облуживаешь и пихаешь под винт. Шнайдер вообще сам налазит на любые сечения.

_________________
Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДядюшкаУУХ
Восточный льстец


Репутация: 130    

Зарегистрирован: 09.11.2011
Сообщения: 3133
Откуда: Тамбов

Сообщение03 Июл, Воскресенье, 08:04, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ванильный додик писал(а):
Проводья честные 2,5.

А в них честные 180 вольт.

_________________
Помогу с ремонт акустики, LP вертушки, лампового усилителя.
Let’em keep it, turn up the music!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лига Мастеров Тамбов
От 200 и выше...


Репутация: 43    

Зарегистрирован: 17.12.2013
Сообщения: 229
Откуда: Тамбов

Сообщение04 Июл, Понедельник, 17:04, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

стаб хороший нужен, а просадки "лечить" завышенными без причины сечениями не получится, да и время сейчас такое, что все считают цена/качество, а не с 5-ти кратным запасом прочности за 10500 денег...
_________________
89158899777
Ремонт и отделка
Мы Вконтакте
Мы на YouTube
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
сантехNICK
Исписал 500 страниц


Репутация: 93    

Зарегистрирован: 21.02.2008
Сообщения: 645
Откуда: 68

Сообщение04 Июл, Понедельник, 21:38, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Есть штатная проводка в новостройке 2 электрика дают разные советы. 1. типа к штатной бросить со щитка отдельно на посудомойку 2,5мм, на кондиционер 2,5 мм, на стиралку 2,5 мм; 2. типа бросить со щитка один 4 - 6 мм потом развести в зависимости от мощности используемых приборов. Как лучше сделать, чтобы не переплачивать, но и не переделывать в дальнейшем?
_________________
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванильный додик
Восточный льстец


Репутация: 2510    

Зарегистрирован: 25.01.2012
Сообщения: 27965
Откуда: Страна Эльфов

Сообщение04 Июл, Понедельник, 23:44, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я бы шестеркой раскидал и по 2,5 вниз.

Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:

Лига Мастеров Тамбов писал(а):
прочности

Блжад.
Это не прочность, а U-I*r.
Для конденсаторного мотора с пусковым конденсатором реально критично. Rolling Eyes

_________________
Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лига Мастеров Тамбов
От 200 и выше...


Репутация: 43    

Зарегистрирован: 17.12.2013
Сообщения: 229
Откуда: Тамбов

Сообщение05 Июл, Вторник, 08:16, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

сантехNICK писал(а):
Есть штатная проводка в новостройке 2 электрика дают разные советы. 1. типа к штатной бросить со щитка отдельно на посудомойку 2,5мм, на кондиционер 2,5 мм, на стиралку 2,5 мм; 2. типа бросить со щитка один 4 - 6 мм потом развести в зависимости от мощности используемых приборов. Как лучше сделать, чтобы не переплачивать, но и не переделывать в дальнейшем?

если на каждую линию по автомату ставить, что более грамотно, то прав первый. По второму способу у вас они все будут под одним автоматом сидеть. Я бы вообще 10кой (если нет газа) или 6кой (если газовые духовка и варочная) зашел в квартиру, а тут уже поставил квартирный щиток с нормальным ко-вом автоматов, но это уже небюджет...
Ванильный додик писал(а):
Блжад.
Это не прочность, а U-I*r.
Для конденсаторного мотора с пусковым конденсатором реально критично

сопротивления 2,5 моножилы и 6мм-10мм пв-3 на равной длине в несколько метров не даст существенно различимых падений напряжения.

_________________
89158899777
Ремонт и отделка
Мы Вконтакте
Мы на YouTube
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
FormatC
Тысяча пройдена


Репутация: 71    

Зарегистрирован: 13.01.2005
Сообщения: 1301


Сообщение05 Июл, Вторник, 08:20, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ванильный додик писал(а):
Я бы шестеркой раскидал и по 2,5 вниз.

эмм, а защищать этот огород каким автоматом?

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

Ванильный додик писал(а):
До кухни тащите ПВ3-10 в гофре.
Далее все на ПВ3-6.


ой, ой. на свет тогда уж 4 кв?

Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд:

сантехNICK
Цена кабеля копейки, сделайте отдельный кабель до кондея, на кухню тоже отдельные линии до мощных потребителей. Я на стадии ремонта бы не экономил на кабеле, его потом сложно обновить/добавить.
а щиток, уж чуть позже можно собрать хороший.

_________________
68shаrov.ru

68шаров в VK
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванильный додик
Восточный льстец


Репутация: 2510    

Зарегистрирован: 25.01.2012
Сообщения: 27965
Откуда: Страна Эльфов

Сообщение05 Июл, Вторник, 08:50, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Автомат подбирается по нагрузке, провода по допустимому уровню падения напряжения в них. Rolling Eyes
6 квадратов и 16 А автомат будут жить долго и счастливо.
На свет лучше применять автоматы с характеристикой B.

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

Лига Мастеров Тамбов писал(а):
не даст существенно различимых падений напряжения.

Возьми у меня компрессор с однофазным конденсаторным мотором 2,2 кВт и потыкай в розеточки.
Иногда он плюется в двух соседних розетках.
Индикатор качества энергоснабжения.

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

Лига Мастеров Тамбов писал(а):
зашел в квартиру, а тут уже поставил квартирный щиток с нормальным ко-вом автоматов, но это уже небюджет...

Сам же делаешь как положено, и чинишь разврат юзверей другой рукой.

_________________
Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FormatC
Тысяча пройдена


Репутация: 71    

Зарегистрирован: 13.01.2005
Сообщения: 1301


Сообщение05 Июл, Вторник, 08:54, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ванильный додик писал(а):
Автомат подбирается по нагрузке, провода по допустимому уровню падения напряжения в них. Rolling Eyes
6 квадратов и 16 А автомат будут жить долго и счастливо.
На свет лучше применять автоматы с характеристикой B.


Я всегда считал, что автомат выбирается по сечению провода, т.к. автомат защищает провод, а не нагрузку.

Я правильно понимаю разводим 6кв до коробки, от распред коробки 2,5 кв до потребителя и защищаем эту линию 16А автоматом?

_________________
68shаrov.ru

68шаров в VK
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванильный додик
Восточный льстец


Репутация: 2510    

Зарегистрирован: 25.01.2012
Сообщения: 27965
Откуда: Страна Эльфов

Сообщение05 Июл, Вторник, 08:57, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

FormatC писал(а):
автомат защищает провод, а не нагрузку.

Более толстый провод обладает более высокой чувствительностью к КЗ.
Автомат сработает гораздо раньше. Не успев сплавить все жилы.
Хотя я пугнп не признаю тоже.

_________________
Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FormatC
Тысяча пройдена


Репутация: 71    

Зарегистрирован: 13.01.2005
Сообщения: 1301


Сообщение05 Июл, Вторник, 09:47, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ванильный додик писал(а):

Более толстый провод обладает более высокой чувствительностью к КЗ.
Автомат сработает гораздо раньше. Не успев сплавить все жилы.


Ок, я согласен.

Иитоговая рекомендуемая схема такая?

Цитата:
разводим 6кв до коробки, от распред коробки 2,5 кв до потребителя и защищаем эту линию 16А автоматом?

_________________
68shаrov.ru

68шаров в VK
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванильный додик
Восточный льстец


Репутация: 2510    

Зарегистрирован: 25.01.2012
Сообщения: 27965
Откуда: Страна Эльфов

Сообщение05 Июл, Вторник, 10:12, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да.
Магистральный провод в комнате делается шестеркой, отводы к 5 розеткам из 2,5.
Автомат "розетки в спальне" 16А с характеристикой С.

_________________
Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DmitryL
Восточный льстец


Репутация: 281    

Зарегистрирован: 11.01.2010
Сообщения: 3056
Откуда: Тамбов

Сообщение05 Июл, Вторник, 10:41, 2016   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ванильный додик, в чем тайный смысл 6 квадратов на 16 А автомате? Натуральный развод на деньги это называется. И товарищ FormatC все правильно рассуждает.


Подарите кто нибудь ему ПУЭ наконец.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Партнеры tamboff.ru



Добавить свой логотип!
 
Все новости тамбовских компаний

Новости tmb.news
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов tamboff.ru -> Строительство, ремонт, обустройство дома, мебель в Тамбове Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2  След.

Страница 1 из 2

 
Перейти: