Есть:
- проект со схемой эл.щита;
- Ящик, счетчик, ОИН, автомат;
Надо:
- сказать какой провод купить для объединения всего этого;
- объединить согласно схеме.
Скока денег будет стоить?
Мы тут у нас не электрики, мы - радисты _________________ Каменный век закончился не потому, что в мире кончились камни
(с)
муха Лида
По идее в проекте д.б. указана расчётная нагрузка - от неё сечение провода.
муха Лида писал(а):
Скока денег будет стоить?
Сообщите, когда выяснится - любопытно, какие сейчас расценки.
Если никто не возьмётся из за малого объёма или удивят ценой - можно посмотреть. _________________ Помогу с ремонт акустики, LP вертушки, лампового усилителя.
Let’em keep it, turn up the music!
До кухни тащите ПВ3-10 в гофре.
Далее все на ПВ3-6.
Я последовательный и непримиримый приверженец одиночных 6квадратных многожильных проводов с лужеными концами. Тепловизор не обманешь. После пары часов сварки линию конечно видно, но все в пределах нормы. _________________ Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
5 кВт на фазу в любой точке бунгала.
Запомни эту цифру. Среднее эмпирическое.
И вспоминай почаще. Особенно когда юзер не понимает что ему нужно. _________________ Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
5 кВт на фазу в любой точке бунгала.
Запомни эту цифру. Среднее эмпирическое.
И вспоминай почаще. Особенно когда юзер не понимает что ему нужно.
не каждый пользователь в состоянии потратить столько денег на свое бунгало при таком расчете. 5 кВт мы в 16А розетках коммутировать бум?
Им узнать сколько стоит РЭКовский ПВ3-10, уже некоторые за сердце хватаются _________________ 89158899777
Ремонт и отделка Мы Вконтакте Мы на YouTube
До кухни тащите ПВ3-10 в гофре.
Далее все на ПВ3-6.
Если до конечной точки тот же провод - терпения установщику розеток и т.п. _________________ Помогу с ремонт акустики, LP вертушки, лампового усилителя.
Let’em keep it, turn up the music!
Вот сегодня весь мат собрал.
Керхер 3,4 кВт затыкается и квакает от малейшей просадки на даче. А грязевая фреза вообще не стартует.
Проводья честные 2,5.
Мне работать нать, а не считать нагрузки.
ДядюшкаУУХ писал(а):
терпения установщику розеток
Макель и вессен устанавливаются весело и задорно. Делишь хвост пополам на вилочку, облуживаешь и пихаешь под винт. Шнайдер вообще сам налазит на любые сечения. _________________ Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
стаб хороший нужен, а просадки "лечить" завышенными без причины сечениями не получится, да и время сейчас такое, что все считают цена/качество, а не с 5-ти кратным запасом прочности за 10500 денег... _________________ 89158899777
Ремонт и отделка Мы Вконтакте Мы на YouTube
Есть штатная проводка в новостройке 2 электрика дают разные советы. 1. типа к штатной бросить со щитка отдельно на посудомойку 2,5мм, на кондиционер 2,5 мм, на стиралку 2,5 мм; 2. типа бросить со щитка один 4 - 6 мм потом развести в зависимости от мощности используемых приборов. Как лучше сделать, чтобы не переплачивать, но и не переделывать в дальнейшем? _________________ Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Блжад.
Это не прочность, а U-I*r.
Для конденсаторного мотора с пусковым конденсатором реально критично. _________________ Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Есть штатная проводка в новостройке 2 электрика дают разные советы. 1. типа к штатной бросить со щитка отдельно на посудомойку 2,5мм, на кондиционер 2,5 мм, на стиралку 2,5 мм; 2. типа бросить со щитка один 4 - 6 мм потом развести в зависимости от мощности используемых приборов. Как лучше сделать, чтобы не переплачивать, но и не переделывать в дальнейшем?
если на каждую линию по автомату ставить, что более грамотно, то прав первый. По второму способу у вас они все будут под одним автоматом сидеть. Я бы вообще 10кой (если нет газа) или 6кой (если газовые духовка и варочная) зашел в квартиру, а тут уже поставил квартирный щиток с нормальным ко-вом автоматов, но это уже небюджет...
Ванильный додик писал(а):
Блжад.
Это не прочность, а U-I*r.
Для конденсаторного мотора с пусковым конденсатором реально критично
сопротивления 2,5 моножилы и 6мм-10мм пв-3 на равной длине в несколько метров не даст существенно различимых падений напряжения. _________________ 89158899777
Ремонт и отделка Мы Вконтакте Мы на YouTube
До кухни тащите ПВ3-10 в гофре.
Далее все на ПВ3-6.
ой, ой. на свет тогда уж 4 кв?
Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд:
сантехNICK
Цена кабеля копейки, сделайте отдельный кабель до кондея, на кухню тоже отдельные линии до мощных потребителей. Я на стадии ремонта бы не экономил на кабеле, его потом сложно обновить/добавить.
а щиток, уж чуть позже можно собрать хороший. _________________ 68shаrov.ru
Автомат подбирается по нагрузке, провода по допустимому уровню падения напряжения в них.
6 квадратов и 16 А автомат будут жить долго и счастливо.
На свет лучше применять автоматы с характеристикой B.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Лига Мастеров Тамбов писал(а):
не даст существенно различимых падений напряжения.
Возьми у меня компрессор с однофазным конденсаторным мотором 2,2 кВт и потыкай в розеточки.
Иногда он плюется в двух соседних розетках.
Индикатор качества энергоснабжения.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Лига Мастеров Тамбов писал(а):
зашел в квартиру, а тут уже поставил квартирный щиток с нормальным ко-вом автоматов, но это уже небюджет...
Сам же делаешь как положено, и чинишь разврат юзверей другой рукой. _________________ Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Автомат подбирается по нагрузке, провода по допустимому уровню падения напряжения в них.
6 квадратов и 16 А автомат будут жить долго и счастливо.
На свет лучше применять автоматы с характеристикой B.
Я всегда считал, что автомат выбирается по сечению провода, т.к. автомат защищает провод, а не нагрузку.
Я правильно понимаю разводим 6кв до коробки, от распред коробки 2,5 кв до потребителя и защищаем эту линию 16А автоматом? _________________ 68shаrov.ru
Более толстый провод обладает более высокой чувствительностью к КЗ.
Автомат сработает гораздо раньше. Не успев сплавить все жилы.
Хотя я пугнп не признаю тоже. _________________ Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Да.
Магистральный провод в комнате делается шестеркой, отводы к 5 розеткам из 2,5.
Автомат "розетки в спальне" 16А с характеристикой С. _________________ Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Ванильный додик, в чем тайный смысл 6 квадратов на 16 А автомате? Натуральный развод на деньги это называется. И товарищ FormatC все правильно рассуждает.